Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как получить разрешение на ввод в эксплуатацию?
Есть отступы по объему помещений, размеру и форме одного окна, общие размеры внутренних помещений и наружных стен отличаются от поектных +/- 30 см. Как получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию?
Добрый вечер, Эдуард! У вас проблем со вводом, то есть получением разрешения быть не должно, если:
— изменения согласованы с проектной организацией;
— предельные параметры разрешенного строительства не превышены.
3.8. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
Спасибо. Вопрос: Что означает «предельные параметры разрешенного строительства не превышены.» Есть ли допуски в плюс минус. Или требуется точное соответствие параметрам или меньше, но не больше. Каковы требования к точности посадки здания. Если посадка произведена с отклонениями в секунды градуса от проектного значения. Будет ли это основанием в отказе. В целом вопрос звучит так: Каковы предельные параметры разрешенного строительства и есть ли нормы разрешенного отклонения.
Предельные нормы означают, что вы имеете право построить на этом месте помещения не более установленных квадратных метров, высоте и пятну застройки. Норм разрешенного отклонения нет, но считаем что до 10% — это незначительные отклонения. Каждое строительство индивидуально. Возможны жесткие ограничения по пятну застройки и расстояний до коммуникаций, возможны ограничения, которые установлены ГПЗУ и так далее. Для конкретного ответа нам необходимо знать о чем речь. Обратите внимание, что обязательно необходимы согласования с проектной организацией.