Илья!
Коль скоро указанные участки расположены (насколько я понял) в границах СНТ и рядом с лесными насаждениями, то следует иметь в виду правила противопожарной защиты, установленные таким документом:
СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты
В п. 4.14 есть такие положения:
Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.
При этом в части расположения построек на одном земельном участке есть такие указания в п. 4.13:
4.13 Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее — домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются).
То есть важно при планировании места постройки садового дома и хозяйственных построек следить за тем, чтобы расстояние до лесных насаждений составляло не менее 15 метров (по общему правилу).
есть еще такой момент.
Согласно п. 4.14. СП 4.13130.2013
Росреестр не проверяет выполнение требований СП. То есть, дом зарегистрируют. Насчет администрации — вопрос. Задача Росреестра, чтобы дом соответствовал п 39 ст 1 ГрК РФ, то есть был объектом ИЖС и чтобы были права на земельный участок. А если будут какие -то суды или будет ущерб из -за пожара, несоблюдение СП может быть существенным. Но кстати всегда есть возможность принять противопожарные меры. Можно провести нужные мероприятия, но это вопросы к экспертным организациям, которые могут подсказать какие именно мероприятия.
А иначе, получается по данному СП на граничащих с лесом участках вообще ничего строить нельзя.