На какие нормы можно ссылаться?
В договоре ДДУ указано "Система отопления жилого дома двухтрубная с верхней разводкой и искусственной циркуляцией". При осмотре квартиры было обнаружено, что полипропиленовые трубы монтированы скрытым методом, то есть в стяжку пола. Должна ли полипропиленовая труба под стяжкой пола быть изолирована и защищена. На какие нормы можно ссылаться?
Добрый день, Мария!
Должна ли полипропиленовая труба под стяжкой пола быть изолирована и защищена. На какие нормы можно ссылаться?
Да, полипропиленовая труба под стаяжкой пола должна быть изолирована и защищена. Данное правило предусмотрено Сводом правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 265).
В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация по Вашему вопросу или правовая помощь в составлении документов, пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин
Мария!
В таком случае следует иметь в виду положения следующего документа:
СП 60.13330.2016
Свод правил Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Он был утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр
В этом своде правил предусмотрено, что он устанавливает нормы проектирования (в том числе) и для систем отопления в помещениях зданий и сооружений, вновь возводимых или реконструируемых, модернизируемых или ремонтируемых.
Относительно прокладки трубопроводов из полимерных труб указано следующее:
6.3.5 Прокладку трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в подготовке пола (в теплоизоляции или гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.
Полимерные трубы прокладывают в гофротрубе, в местах возможного механического повреждения (под порогами, в местах выхода пола, на стыках плит перекрытий).
При напольном отоплении полимерные трубы следует прокладывать без гофротрубы.
Таким образом, полимерные трубы следует прокладывать в подготовке пола (стяжке) в теплоизоляции или гофротрубе, предусматривая люки в местах соединения и расположения арматуры.