Крышные газовые котельные запрещено устанавливать над помещениями с единовременным нахождением более 50 человек. Как обосновывается проектные решения по монтажу крышных котельных в крупных торговых центрах

, Юрий, г. Екатеринбург
Александр Цыбизов
Александр Цыбизов
Юрист, г. Волгоград

Добрый день, Юрий!

Действительно, согласно строительным нормам и правилам

Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.

Ключевым тут является «над помещениями». Крупный торговый центр не рассматривается, как одно единое помещение, речь в нормах о конкретном помещении центра под котельной, это может быть даже не торговый зал.