Переход на индивидульное газовое отопление
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по п. 15 ст. 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении»! Ситуация такова.что мне отказывают в переходе на индивидуальное газовое отопление в своей квартире, мотивируя это тем, ФЗ №190 это категорически запрещено! Говорят, что переходить можно только всем домом! У нас двух этажный дом, в доме 12 квартир, причем 7 из них уже по нескольку лет находятся на индивидуальном газовом отоплении! Скажите,как быть в этой ситуации???
, Алексей, г. Краснодар
Олег Рябинин
Эксперт
Здравствуйте!
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещает переход на индивидуальное квартирное отопление не во всех случаях.
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Правила подключения к системам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 307)
44. В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:
— наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
— наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
— температура теплоносителя — до 95 градусов Цельсия;
— давление теплоносителя — до 1 МПа.