1. Прошу простым языком объяснить кто и что должен сделать (в хронологическом порядке), какой документ должен появиться.Евгений
Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения (опора воздушной линии 0,4 кВ).
От точки присоединения до Вашей квартиры мероприятия должны быть выполнены Вами.
1. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами, со дня оплаты заявителем счета в течение 5 дней с момента его выставления в личном кабинете потребителя.
2. Для выполнения договора Вами в течение 4-х месячного срока должны быть выполнены мероприятия по технологическому присоединению путем привлечения соответствующего специалиста.
3. После выполнения мероприятий необходимо направить в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).
4. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя.
5. По результатам осмотра размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1
Кроме того, сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию
После получения Акта о технологическому присоединению процедура является завершенной.
2. Могу ли я установить распределительный считок с автоматами после того как сетевая организация выполнит свою часть технических условий — установит счетчик на столбе (как рекомендует мне местный электрик)? Или воспользоваться услугами БЭСК (как рекомендует техник, поскольку нужен допуск), т.е. они вроде сделают все — стоимость 10 т.р.? Требуются ли мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя в работу?Евгений
Мероприятия которые выполняет заявитель могут быть осуществлены любым лицом, имеющим соответствующие полномочия в течение 4-х месячного срока. Вы можете воспользоваться услугами электриков БЭСК, либо любой другой организации.
Мероприятия по технологическому присоединению согласно п. 18 Правил в том числе включают в себя:
д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.
3. Срок подключения 4 месяца. Поскольку в приобретенной квартире не проживаю, нахожусь от нее достаточно далеко, мне нужно чтобы меня заблаговременно известили о дате подключения, чтобы запланировать отпуск. Как этого добиться? Что можно написать?Евгений
Вам в первую очередь необходимо определить когда Вы будете выполнять свою часть технических условий. По поводу выполнения мероприятий со стороны сетевой организации можно только выяснить в добровольном порядке.
Подскажите, монтаж от точки присоединения ЛЭП-0,4кВ, электропроводок, оборудования релейной защиты (с установкой вводного защитного отключающего коммутационного аппарата на ток 50 А), если по-простому это что надо сделать? Требуются ли мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя в работу или получать какой-то допуск, разрешение? Как бы все это сделать разом…
В ТУ предусмотрено устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. Это означает, что если будет включено столько электроприборов.что они превысят 10 кВ, то электричество автоматически выключится.
получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзорадля Ваших энергопринимающих устройств не требуется.
То есть в соответствии с п.1.3 Инструкции Вы самостоятельно ( привлекая квалифицированного электрика) производите установку ЭПУ, в случае отсутствия такого, обращаетесь в АО «БЭСК». Это к вопросу-
Согласно п. 10.2 Тех. условий БЭСК устанавливает счетчик (прибор учета) на столбе (границе балансовой принадлежности). Потом согласно п. 2.2 Инструкции БЭСК уведомляет меня о о допуске прибора учета, так что ли? Потом отдельной заявкой мы, грубо говоря, втыкаем провод в розетку?
Подскажите, монтаж от точки присоединения ЛЭП-0,4кВ, электропроводок, оборудования релейной защиты (с установкой вводного защитного отключающего коммутационного аппарата на ток 50 А), если по-простому это что надо сделать? Требуются ли мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя в работу или получать какой-то допуск, разрешение? Как бы все это сделать разом…