Требуется поднять норматив глубины угладки водяной трубы по Севастополю

Подрядчик - индивидуальный предприниматель;

Заказчик - индивидуальный предприниматель;

Договором подряда предусмотренна работа по

1) Монтажу Кесона

2) укладка водяных труб объект - частный дом;

По факту сейчас трубы уложены в среднем на глубину 25-30 см

Остро стоит вопрос по отказу в приемке работ

Из кесона трубы выходят тоже на глубине 35-40 см;

По идее в каждом регионе должен быть свой норматив по промерзанию грунта

и трубы должны укладываться на глубину промерзания

Вопрос:

1) требуется ссылка на действующий НПА, который регламентирует укладку труб на глубину промерзания;

2) требуется ссылка на документ по СЕВАСТОПОЛЮ, который регламентирует глубину прмерзания ( вроде 70 см);

3) требуется документ ( может это снип), который регламентирует монтаж кесона и обвязку оборудования в кесоне

Показать полностью
, Юрий, г. Санкт-Петербург
Виталий Шишкин
Виталий Шишкин
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 9.8

Здравствуйте.

Не совсем так.

Глубина промерзания грунта  для укладки труб действительно есть.Но не применительно к каждому населенному пункту. По факту  если сейчас трубы уложены в среднем на глубину 25-30 см, то это безусловно нарушение. 

При хорошем морозе они могут просто лопнуть.

Существуют достаточно сложные методики расчета этого параметра, но их обобщенные результаты содержатся в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Ценность содержащихся в нем данных состоит в их получении практическим путем.

Минимальная глубина прокладки трубопроводов определяется нормами СНиП 2.04.02-84*, как такая величина, которая дает возможность предохранить конструкцию от деформаций и разрушений под воздействием внешних нагрузок (например, транспорта).

Глубина прокладки труб, считая до низа, должна быть на 500 мм больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Трубопроводы диаметром до 500 мм должны залегать минимум на 300 мм ниже отметки промерзания грунта, труба размером более 500 мм — глубже на 500 мм и более.

Степень заглубления коммуникаций может быть увеличена в зависимости от следующих моментов:

Расположение колодца — трубопровод необходимо прокладывать от уровня его дна;
Точка ввода водопровода в здание — чем ниже запланирован его проход через фундамент, тем более значительной должна быть глубина залегания коммуникаций;
Кольцевая жесткость труб.
Факторы, способные сократить глубину прокладки водопровода

Уровень расположения грунтовых вод — чем выше отметка их залегания, тем меньшей глубины можно вырыть траншею;
Устройство теплоизоляции труб или системы электрического подогрева кабелем.

СП 31.13330.2012

СВОД ПРАВИЛ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Water supply. Pipelines and portable water treatment plants

Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84*

ОКС 93.025

Дата введения 2013-01-01

0
0
0
0
Юрий
Юрий
Клиент, г. Санкт-Петербург
Доброго дня!
Сколько будет у Вас стоить подготовить мотивированый отказ в приемке работ
Доброго дня!
Сколько будет у Вас стоить подготовить мотивированый отказ в приемке работ

Юрий

Добрый день.Направил информацию в чат.

0
0
0
0
Василий Шишкин
Василий Шишкин
Юрист, г. Москва

Добрый вечер, Юрий!

Глубина промерзания в Севастополе не более 0,01 метра, то есть 10 сантиметров согласно расчету по.

СП 131.13330.2018  СВОД ПРАВИЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

по справочникам проектировщиков от 0 до 30 сантиметров.

Здесь о

https://www.vo-da.ru/tool/free...

Здесь до 30

https://www.center-pss.ru/goro...

И в других о.

Принимаем 10 см.

СП 31.13330.2012

11.40 Глубину заложения труб по низу трубы  следует определять:

— для диаметров до 500 мм включительно — по формуле

,

где   — расчетная глубина промерзания грунта, м;

  — диаметр трубы, мм;

Примечание — Уменьшение глубины заложения труб допускается при обеспечении мероприятий, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов. При необходимости прокладки трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.

То есть у вас норма

3) требуется документ ( может это снип), который регламентирует монтаж кесона и обвязку оборудования в кесоне

Юрий

Посмотрите в паспорте на кессон, но при такой глубине промерзания трубопроводу ничего не грозит.

0
0
0
0
Похожие вопросы
ЖКХ
В свою очередь я, как абонент, несу ответственность за водопровод от дома до колодца до соединения с трубой, включая вентиль
Необходимо поменять ипу хвс частного дома, проблема в том, что прибор расположен в колодце, затопленном водой. По акту разграничения балансовой принадлежности за колодец несет ответственность гарантирующая организация, т.е. поставщик услуги. В свою очередь я, как абонент, несу ответственность за водопровод от дома до колодца до соединения с трубой, включая вентиль. Гарантирующая организация говорит, что это я должна откачать воду и предоставить им доступ для опломбировки нового ипу хвс. Я же считаю, что не имею права заниматься самостоятельной откачкой воды из колодца, поскольку я не несу за него ответственность и могу нанести ущерб имуществу гарантирующей организации. Помогите пожалуйста прояснить ситуацию. Прикладываю акт.
, вопрос №4850233, Анна, г. Москва
Недвижимость
Можно ли мне с ее согласия врезаться к ее трубе
Соседка вдова . МУЖ погиб на СВО. провели ей воду бесплатно на этих основаниях. Можно ли мне с ее согласия врезаться к ее трубе . Мы соседи отношения хорошие
, вопрос №4850127, Андрей Болдырев, г. Москва
Земельное право
Я предполагаю, что дом стоит на расстоянии примерно 2 метров от трубы, но траектория трубы может быть не прямой
Я купила участок под строительство дома, в ипотеку. На момент покупки участок был чистым, без зарегистрированных обременений, и у меня было разрешение на строительство. Дом построен и зарегистрирован в собственность. После постановки дома на кадастровый учёт я обнаружила, что на участке в ЕГРН отображена газовая труба, которая пересекает участок и даже дом (хотя дом на сваях). Как я понимаю, труба физически существовала до покупки участка, но была зарегистрирована в кадастре только после того, как я купила участок и построила дом. Неизвестно точно, какого давления эта труба. Визуально она чёрная пластиковая и проходит по территории СНТ. Местные специалисты, которые помогают подключать газ в поселке, говорят, что здесь все трубы низкого давления. При этом в публичной кадастровой карте указано, что это газопровод высокого давления. Я предполагаю, что дом стоит на расстоянии примерно 2 метров от трубы, но траектория трубы может быть не прямой. На участке делались небольшие выкапывания (шурфление), чтобы найти трубы и примерно определить их расположение, но полного обследования не проводилось. Меня интересует: 1. Какие юридические риски могут быть, если фактически дом стоит вблизи зарегистрированной трубы? 2. Могут ли органы или газовая компания потребовать перенос трубы за мой счёт или даже снос дома? 3. Как правильно действовать, чтобы уточнить фактическое положение трубы, давление и зафиксировать это юридически? Хотелось бы получить рекомендации по дальнейшим действиям, чтобы минимизировать риски и выстроить стратегию.
, вопрос №4849954, Елена, г. Истра
Недвижимость
Труба лопнула в момент включения отопления в дому
Здравствуйте. В квартире произошло затопления. Прорвало трубу отопления которая идёт от стояка в полу до батареи отопления. Застройщик по проекту положил трубы отопления (подводящие к батарея) в бетонной стяжке в полу. Труба лопнула в момент включения отопления в дому. Было выключено отопление и свет в дому до этого на 6 часов. На улице минус 22. Чея зона ответственности?
, вопрос №4849472, Сергей, г. Тюмень
1150 ₽
Вопрос решен
Лицензирование
Также разрешено размещение на цокольном этаже помещений для персонала, мест для отдыха и приема пищи
Здравствуйте! Возник вопрос можно ли открыть стоматологическую клинику на цокольном этаже жилого дома глубиной -1.50. Один из консультантов по лицензированию сказал что должно быть не глубже 1м. Однако документацию по этому поводу найти не смогла. Помогите, пожалуйста, разобраться. « В пункте 7.4 старго СанПиН 2.1.3.2630-10 допускалось размещать кабинеты приема врачей в цокольном этаже, с заглублением до одного метра. Однако в обновленном СанПиН 2.1.3678-20 это положение убрали. А в первой части СанПиН 158.13330.2014 указывается, что кабинеты консультативного приема допускается размещать в цоколе на глубине до 0,5 м. Также разрешено размещение на цокольном этаже помещений для персонала, мест для отдыха и приема пищи, гардеробных, душевых и уборных.⁣⁣ Ключевыми аспектами при оценке возможности открытия клиники на цокольном этаже становятся наличие необходимых инженерных коммуникаций, соответствие помещения СанПиН 2.1.3678-20, соблюдение норм по естественному освещению и вентиляции, выполнение требований противопожарной безопасности и то, насколько планировка помещения подходит для медицинской деятельности.» нашла только это
, вопрос №4848097, Анастасия, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 07.06.2021