Добрый день!
Проводим ремонт ванной комнате и туалете, в ходе которого, были демонтированы счетчики ГВС и ХВС без уведомления УК, установлены новые в более удобное место. Время между демонтажом старых счетчиков и монтажом новых составило 3-4 дня. Вызвали представилей УК на пломбировку и выдачу актов. Процедура проходила в два этапа сначала опломбировали, затем должны были написать акт. Но акт отказались составлять ввиду некорретной установки счетчика (перепутан вход выход). Как нам сейчас действовать и каких санкций стоит опасаться?
Здравствуйте, Руслан!
Под запретом находится самовольное нарушение пломб и демонтаж приборов учета (п.35 Постановления Правительства №354)
Как нам сейчас действовать и каких санкций стоит опасаться?
УК обнаружив демонтаж предыдущих приборов учета обязана составить акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. Опасаться Вам следует доначисления платы за коммунальные услуги с применением повышающего коэффициента 10.
При этом, если прибор учета установленв жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
п.81.11 Постановления Правительства №354
более подробно по ссылке https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/bd630eb885f7ac3659a20f7f0eb4d79e8b4bde25/
Сейчас Вам необходимо устранить причину, не позволившую ввести прибор учета в эксплуатации и подать в УК либо в ресурсоснабжающую организации, заявку на ввод прибора учета, более подробно в п.81 Постановления Правительства №354.
Добрый день.
В соответствии с п.п. «г» п. 35 Правил N 354 потребитель не вправе самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.
Как установлено п. 81(11) Правил N 354 прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взимается.
В силу абзаца 6 пункта 81(11) Правил N 354 нарушение вышеприведенных показателей признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета.
При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. При этом если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
Это те санкции которые Вам собственно грозят, сейчас Вам необходима устранить замечания и ввести ИПУ в эксплуатацию.