Добрый день.
Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями установлены в Своде правил СП 4.13130.2013, в Таблице 1, смотреть можно тут (ищите по тексту Таблицу 1).
Там мы видим, что для определения расстояния между зданиями нужно знать Класс конструктивной пожарной опасности здания (С0, С1, С2 и С3, чем больше цифра — тем выше пожарная опасность).
Чтобы узнать Класс конструктивной пожарной опасности нам надо обратиться к ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, точнее к Таблице 22 в приложениях, смотреть можно тут. Из нее мы видим, что для определения ККПО здания оценивается пожарная безопасность 5 строительных конструкций, из которых это здание состоит, в том числе «Наружные стены с внешней стороны». Именно с внешней, обратите внимание.
Всего там 4 класса (К0, К1, К2 и К3). Обратимся к ст. 36 того же закона:
1. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы:
1) непожароопасные (K0);
2) малопожароопасные (K1);
3) умереннопожароопасные (K2);
4) пожароопасные (K3).
Классы пожарной опасности строительных конструкций определяются в испытаниях.
Вам надо знать ККПО вашего дома чтобы определить минимальное расстояние. ККПО может определить региональный представитель МЧС.
Как видим из таблицы — значение имеют стены с внешней стороны (и это логично, когда речь о пожарах).
Если ваша имитация бруса относится к К3, то расстояние должно быть 15 метров.