Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Могу ли я как-то повлиять на эту затею и запретить установку тп возле моего участка?
Возле моего участка, 1,5 метра от забора Россети планируют установить тп мощностью 1мвт. Участок на который они планируют установить тп в процессе перераспределения. (Я подал заявление в начале августа, ответа пока нет) участок это прилегающий к моему закономерному. Могу ли я как-то повлиять на эту затею и запретить установку тп возле моего участка?
Здравствуйте, Ашот Данельян.
Возле моего участка, 1,5 метра от забора Россети планируют установить тп мощностью 1мвт.
В соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса Российской Федерации Вы как собственник земельного участка можете требовать устранения всяких нарушений своего права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения земельным участком. Вы можете обратиться к Администрации района с требованиями запрещения размещения ТП около Вашего земельного участка.
При мощности ТП до 1 мВт должно быть не менее 10 метров до жилого дома согласно п. 7.13 СНиП 2.07.01-89 .
Здравствуйте!
Согласно п. 4.2.131.ПРАВИЛ
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, утвержденных Приказом Минэнерго России
от 20 июня 2003 г. N 242
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Поэтому надо смотреть соблюдается ли расстояние 10 метров до Вашего дома ( если он есть на Вашем участке ) или нет.
Если данное расстояние не соблюдается, то нельзя ТП в данном месте устанавливать, необходимо отступать.
Кроме того, в силу ст.209 ГК РФ Вы как собственник участка можете владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Размещать ТП на Вашем участке без Вашего согласия не имеют право.
Но из вопроса видно, что участок, на котором планируется размещение ТП, Вам пока не принадлежит.К тому же Вам могут еще отказать в его перераспределении ( ст.39.27-39.29 ЗК РФ). Если Вам участок придоставят в ходе перераспределения, то Вы также сможете влиять на размещение ТП.
Здравствуйте!
Могу ли я как-то повлиять на эту затею и запретить установку тп возле моего участка?
Вы можете обратиться в Россети и Администрацию муниципального образования с вашим требованием о не размещении тп мощностью 1мвт ближе 10 метров от вашего жилого строения.
Ниже я дополню свой ответ.
Я дополняю свой ответ.
Так как нормой Правил, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. N 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» с учетом Постановления Правительства РФ «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 2 марта 2017 года N 244, установлено, что расстояние от электрической установки из вашего вопроса до жилых сооружений должно быть не менее 10 м.
А от от границы вашего участка электрическая установка не должна быть ближе 4 метров.
В связи с чем, вы можете обратиться в Россети и Администрацию муниципального образования с вашим требованием о не размещении тп мощностью 1мвт ближе 4 метров от вашего участка.
Добрый день, Ашот.
Если руководствоваться пунктом 5.10 СНиП 30-02-97. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 № 18-51), то здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее, чем на 4 м.
Если Ваш участок садовый (дачный), то трансформаторная подстанция должна быть установлена от границ данного участка на расстоянии 4 метров.
Согласно пункту 4.2.131. Правил устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242, расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также если трансформаторная подстанция содержит масло 60 кг и более, то в зависимости от степени огнестойкости зданий, расстояние от трансформаторной станции должно быть следующее (пункт 4.2.68 вышеуказанных Правил):
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м — при степени III; 24 м — при степени IV и V.
Если сетевая компания не соблюдает вышеуказанные расстояния, то Вы вправе обжаловать установку трансформаторной подстанции.
10 метров до жилого дома, не построек.
В зоне размещения трансформатор образует мощное электромагнитное поле. Его напряженность находится в прямой зависимости от величин аналогичного показателя поступающей на вход электрической энергии.