Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Насколько правомерны действия подрядчика?
Здравствуйте. В МКД 1979-го года постройки производится капремонт с заменой системы центрального отопления. В квартире одна из вертикальных труб примыкала к стене. При замене стояка подрядчик сохранил кривую трассировку, т.е. новая труба так же "лежит" на стене. Из действующих норм нашел СП 347.1325800.2017 п. 8.3.6, обязывающий составлять проект капремонта в соответствии с действующими нормами, а также ГОСТ 34059-2017 п. 5.5.3 и СП 73.13330.2016 п. 6.1.6, регламентирующие расстояния между осью трубы и стеной (не менее 35 мм в данном случае). Возможно, есть другие нормативные документы. Насколько правомерны действия подрядчика? В квартире намечается ремонт, текущее положение трубы затруднит отделку. Если подрядчик не прав, то хотелось бы на платной основе получить инструкцию как принудить его привести трубопровод в соответствие с действующими нормами до сдачи объекта.
Здравствуйте, Михаил,
Еще имеется Типовая технологическая карта на монтаж системы отопления «Монтаж трубопроводов систем теплоснабжения и отопления», согласно которой:
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при открытой прокладке должно составлять при диаметре труб до 32 мм от 35 до 55 мм, а при диаметре 40...50 мм — от 50 до 60 мм с допустимыми отклонениями ±5 мм.
Здравствуйте.
Действительно, если зазор между трубой и стеной менее допустимой нормы, то данное обстоятельство может быть нарушением проектно сметной документации при проведении работ подрядчиком либо ошибкой в самой проектно сметной документации с учётом положений ГрК РФ Статья 48. «Архитектурно-строительное проектирование».
Подробнее тут: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
Обратитесь в вашу УК с данным вопросом.
У УК должны быть договорные отношения с подрядчиком и УК может решить данный вопрос в рамках договорных отношений.
Так как, согласно ст. 162 ЖК РФ, УК о договору управления многоквартирным домом обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, обеспечить готовность инженерных систем.
Подрядчик обязан проводить капитальный ремонт не на основании указанных норм — а на основании проектной документации — которая, в свою очередь, должны быть разработана в соответствии с данными нормами.
Это предусмотрено ч. 2 ст. 48 ГрК РФ:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
Согласно ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ:
Тем самым, при проведении капитального ремонта технический заказчик сначала оформляет акт — с дефектами систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик дефектов — и заданием технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания предстоящих работ.
На основании акта оформляются смета и проектная документация.
Далее продолжу.
В Письме Минстроя России от 21.02.2022 N 3363-ОГ/08 «О необходимости разработки проектной документации при капитальном ремонте указано»:
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minstroya-Rossii-ot-21.02.2022-N-3363-OG_08/
Таким образом, значение имеет — каким образом в проектной документации на капитальный ремонт предусмотрены работы по замене трубопроводов отопления — в соответствии с указанными нормами (с отступом от стены) или нет.
Если в соответствии — значит подрядчик выполняет работы в нарушение проектной документации.
Если нет — значит проектная документация в этой части разработана неправильно. О чем следует предъявить претензии заказчику капитального ремонта.
Полагаю, что Вам следует направить претензию заказчику капитального ремонта. Указать, что работы по замене труб отопления ведутся в нарушение вышеперечисленных норм. Вследствие этого, Вы можете предположить, что либо подрядчик отступает от требований проектной документации, либо она разработана неправильно. Просите разобраться в этом вопросе и обязать подрядчика соблюдать требования проектной документации или внести в нее соответствующие исправления, а в результате — организовать проведение данных работ согласно установленных в отношении них СП и типовой технологической карте.
Желаю удачи,