Если у меня индивидуальный отопление с разрешением ЖКХ с 2009г, имеет ли право новая организация теплосети

Если у меня индивидуальный отопление с разрешением ЖКХ с 2009г, имеет ли право новая организация теплосети организована 2023г.предявить мне иск, чтобы я платил им хотя не пользуюсь ихние услуги,я и так больше электричества расходую зимой на отопление?

Уточнение от клиента
Ответы пожалуйста пошлите на электронную почту
omarov-49@majl.ru
, Омар, г. Махачкала
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт

Добрый день! Согласно ч. 15 ст. 14  Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ
«О теплоснабжении»

Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии,перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов,за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

согласно п. 64 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115

В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения,за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:
а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
в) температура теплоносителя — до 95 градусов Цельсия;
г) давление теплоносителя — до 1 МПа;
д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

С учетом вышеизложенного надо смотреть соответствует ли Ваша ИТУ указанным критериям и если нет то смотреть не предусмотрены ли исключения в схеме теплоснабжения. В любом случае за ОДН Вы платите даже если нет подключения к домовой тепловой сети