Правомерна ли прокладка нового кабеля через существующую кабельную проходку, у которой ранее была действующая сертификация, с истекшим действием сертификата?
Правомерна ли прокладка нового кабеля через существующую кабельную проходку, у которой ранее была действующая сертификация, с истекшим действием сертификата? Предполагается использовать существующий уплотнительный модуль, установленный в кабельной проходке, для прокладки нового кабеля. Ответ желательно обосновать ссылками на ФЗ или другими НПА.
Здравствуйте, Алексей
Уточните речь идет о сертификате соответствия требованиям пожарной безопасности узлов кабельных изделий, в Вашем случае кабельной проходке.
Здравствуйте, вопрос, конечно не простой.
С юридической точки зрения, прокладка нового кабеля через существующую кабельную проходку с истекшим сроком действия сертификата соответствия возможна, но сопряжена с риском привлечения к административной ответственности, если не будут выполнены определенные условия.
Истечение срока действия сертификата соответствия означает утрату статуса соответствия продукции требованиям технических регламентов на дату истечения срока. Однако, это не обязательно означает, что продукция физически перестала соответствовать этим требованиям.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Статья 38. Обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов
1. В течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, если необходимость установления более длительного срока не следует из существа проводимых мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан провести проверку достоверности полученной информации. По требованию органа государственного контроля (надзора) изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан представить материалы указанной проверки в орган государственного контроля (надзора).
В контексте эксплуатации кабельной проходки, ответственность за обеспечение ее безопасного использования несет лицо, осуществляющее эксплуатацию электроустановки (обычно — организация, эксплуатирующая здание/сооружение или ответственный за электрохозяйство).
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и органы государственного пожарного надзора уполномочены осуществлять контроль за соблюдением требований технических регламентов и правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.
Если кабельная проходка, несмотря на истечение срока действия сертификата, фактически соответствует требованиям безопасности (например, сохраняет свои огнестойкие свойства, не имеет повреждений и т.д.), и это может быть подтверждено документально (например, протоколами испытаний, заключением экспертной организации), то использование её может быть признано правомерным.
Если для кабельных проходок данного типа в настоящее время не требуется обязательное подтверждение соответствия (например, они исключены из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию), то отсутствие действующего сертификата не является препятствием для их использования.
Отсутствие действующего сертификата создает презумпцию несоответствия продукции требованиям технических регламентов.
В случае проверки надзорными органами, необходимо будет доказать, что проходка, несмотря на отсутствие сертификата, соответствует требованиям безопасности.
Визуального осмотра или мнения ответственного за электрохозяйство может оказаться недостаточно для подтверждения безопасности проходки. Надзорные органы могут потребовать проведения испытаний или экспертизы.
Рекомендую, Алексей, провести тщательный аудит кабельной проходки, зафиксировать ее текущее состояние (фотографии, видео, протоколы осмотра).
Оценить потенциальные риски, связанные с использованием проходки без действующего сертификата (вероятность проверки, строгость санкций, затраты на устранение нарушений).
Привлечь экспертную организацию для проведения оценки соответствия проходки требованиям безопасности и получения соответствующего заключения.
На основании экспертного заключения разработать техническое решение, которое обеспечит безопасную эксплуатацию электроустановки с учетом использования существующей кабельной проходки.
Документально обосновать необходимость использования существующей проходки (например, отсутствие технической возможности для замены, экономическая нецелесообразность и т.д.).
В наиболее сложных случаях, рекомендуется согласовать возможность использования существующей проходки с территориальным управлением Ростехнадзора или органом государственного пожарного надзора.
С уважением Светлана Б
Здравствуйте!
Прокладка нового кабеля через старую сертифицированную кабельную проходку с истекшим сертификатом допустима, но требует повторного прохождения сертификации системы. Дело в том, что прохождение кабелей через стены и перекрытия зданий регулируется нормами пожарной безопасности и электробезопасности.
Законодательство предусматривает обязательную сертификацию продукции и оборудования, влияющего на безопасность объектов капитального строительства (Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Сертификат подтверждает, что оборудование соответствует установленным стандартам безопасности.
Так как сертификат на существующую кабельную проходку истек, повторно ввести систему в эксплуатацию можно только после успешного прохождения сертификации и проверки соответствия новым техническим условиям.
Поэтому при прокладке нового кабеля необходимо:
-Провести техническую инспекцию существующей проходки.
-Получить заключение эксперта о пригодности конструкции и уплотнений.
-Выполнить необходимые испытания и получить новый сертификат соответствия на новую конструкцию прохода.
Только после получения положительного результата можно приступать к эксплуатации обновленного устройства кабельной проходки.
ТР ЕАЭС 043/2017 и/или ТР ТС 012/2011
Спасибо за уточнение, подготовку ответа принял в работу