Могу ли я возразить, что не хочу иметь данную конструкцию рядом со своим домом?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,построен дом и официально зарегистрирован. У нас новая улица состоит из 4 домов и газа нет. Мой дом самый крайний и начинают тянуть газ для подводки домов. Распределительную коробку с газом высокого давления хотят поставить рядом с калиткой моего участка. Какое расстояние от забора должно быть до газораспределения? Могу ли я возразить,что не хочу иметь данную конструкцию рядом со своим домом?
Здравствуйте!
Если речь именно о шкафном/контейнерном газорегуляторном пункте (часто говорят “распределительная коробка”, “ШРП/ГРПШ/ПРГШ”), то по нормам РФ важны не “сантиметры от забора”, а минимальные расстояния до зданий + охранная зона.
1) Какое расстояние должно быть от забора
Прямой нормы “от ограждения (забора) до ШРП/ГРП — столько-то метров” в используемых строительных нормах обычно нет. Но есть ключевое:
Охранная зона вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта: 10 метров от границ этого объекта.
Это означает: даже если шкаф поставят «впритык» к вашему забору со стороны улицы, 10 м охранной зоны могут фактически “лечь” на ваш участок (с ограничениями по работам/стройке и обязанностью не препятствовать доступу газовиков).
2) Какие расстояния должны быть до дома (самое важное)
СП 62.13330.2011 устанавливает для отдельно стоящих пунктов редуцирования (ГРП/ГРПБ/ПРГШ) минимальные расстояния до зданий:
при входном давлении до 0,6 МПа включительно — не менее 10 м до зданий;
при входном давлении свыше 0,6 до 1,2 МПа — не менее 15 м до зданий.
Если это ПРГШ на стене здания (иногда ставят на фасадах), там отдельное правило по проёмам:
до окон/дверей — не менее 1 м (если до 0,3 МПа) или не менее 3 м (если свыше 0,3 до 0,6 МПа).
3) Можете ли вы “возразить, что не хотите рядом с домом”
Зависит от того, где юридически ставят объект.
А) Если хотят поставить на вашем участке
Без оформления прав на землю под этот объект (сервитут/публичный сервитут/договор) “просто поставить” нельзя. В общем виде сервитут — это только ограниченное пользование чужим участком и обычно устанавливается по соглашению или по решению суда, и должен быть минимально обременительным.
Тогда у вас сильная позиция: не соглашаться на место у калитки, предлагать альтернативу, требовать схему/обоснование и оформление всех документов.
Б) Если ставят на муниципальной земле/в полосе улицы (за вашим забором)
Просто “я не хочу” обычно не является основанием запретить, если проект соблюдает нормы. Но вы вправе:
потребовать проект/схему размещения с типом объекта (ШРП/ГРП/задвижка и т.п.), входным давлением, привязкой к границам и расстояниями до вашего дома;
если расстояния/условия нарушены — требовать переноса и жаловаться;
если охранная зона фактически ложится на ваш участок — добиваться, чтобы выбрали вариант наименее обременительный (и чтобы ограничения были оформлены надлежащим образом).
4) Что делать практично (короткий план)
Письменно запросите у газовой организации/подрядчика и у администрации:
что именно ставят (наименование узла: ПРГШ/ГРП/ШРП или просто ковер/колодец с арматурой);
входное давление;
план-схему с размерами: расстояние от объекта до вашего дома, до границы участка, до проезжей части.
Сверьте по СП:
до дома 10 м (≤0,6 МПа) или 15 м (>0,6 до 1,2 МПа).
Если ставят так, что охранная зона 10 м “накрывает” ваш участок — попросите перенести в точку, где меньше затрагивает ваш участок, ссылаясь на охранную зону и ограничения.
Если выяснится, что объект планируют внутри вашего кадастрового контура — не давайте устных согласий, требуйте официальный документ (сервитут и т.п.).