Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Или достаточно возможности ручного пуска с с2000 пт и передней панели Сириус
Здравствуйте! Обязательно ли устанавливать УДП при использовании порошкового пожаротушения. Или достаточно возможности ручного пуска с с2000 пт и передней панели Сириус. Спасибо.
Здравствуйте, Александр!
Установка устройства дистанционного пуска (УДП) не обязательна при использовании порошкового пожаротушения. Однако, если вы хотите иметь возможность ручного запуска, можно предусмотреть использование блока «С2000-ПТ» и передней панели «Сириус».
Это соответствует нормативным документам и особенностям работы этих устройств. Например, СП 484.1311500.2020 предусматривает установку УДП в соответствии с нормами проектирования противопожарной защиты. Также в Приказе МЧС России указано, что ручное управление системами противопожарной защиты может осуществляться как от органов управления ППУ (или ППКУП), так и от УДП, если они подключены к ППУ (или ППКУП).