Есть ли какие-то специфические противопожарные требования при оказания подобных услуг?
Необходимо уточнить возможность размещения стационарного развлекательного центра для детей и взрослых в помещении, расположенном выше второго этажа или же в подвальном помещении (ниже первого этажа) здания.
Существуют ли в законодательстве прямые запреты или ограничения на размещение объектов развлекательного досуга на этажах выше второго и ниже первого ? Зависят ли ограничения от типа здания? Есть ли какие-то специфические противопожарные требования при оказания подобных услуг?
Здравствуйте, Юлия. размещение детских развлекательных центров жестко регламентировано нормами противопожарной безопасности, где этажность является определяющим фактором. Согласно п. 8 Постановления Правительства РФ № 1479 и требованиям СП 4.13130.2013, размещение детских игровых зон в торгово-развлекательных комплексах допускается не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода. Прямой запрет на нахождение детей выше второго этажа связан с расчетным временем эвакуации маломобильных групп населения. Размещение подобных объектов в подвальных и цокольных этажах категорически запрещено требованиями п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, так как это создает критическую угрозу жизни при задымлении.
Ограничения напрямую зависят от класса функциональной пожарной опасности здания (Ф3.2, Ф3.6) и степени его огнестойкости. Для взрослых развлекательных центров требования мягче, но эксплуатация подвалов под досуговые цели также ограничена жесткими нормативами по вентиляции и количеству выходов. Специфические требования включают обязательное наличие систем автоматического пожаротушения, оповещения 4-го или 5-го типа и использование материалов с классом пожарной опасности не ниже КМ0-КМ1. Нарушение этих норм влечет не только административные штрафы до 1 млн рублей по ст. 20.4 КоАП РФ, но и немедленное приостановление деятельности судом по иску МЧС или Прокуратуры. Обращайтесь ко мне, если желаете получить полную консультацию, или подготовить документы в чате. Услуги предоставляемые мною в чате платные.
Согласно строительным и санитарным правилам и нормам:
Детские игровые комнаты и места для детского досуга запрещается располагать выше второго этажа зданий любого типа. Это требование обусловлено необходимостью обеспечить быструю и безопасную эвакуацию детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Подвальные и цокольные этажи, расположенные ниже уровня земли, допускается использовать для размещения объектов досугового назначения, но исключительно при соблюдении специальных условий и повышенных мер безопасности.
Важно понимать различие между детскими зонами и общими пространствами развлекательных центров. Детская игровая комната обязана располагаться не выше второго этажа, тогда как общие зоны для взрослых могут находиться на любом этаже при условии соблюдения всех установленных требований безопасности.
Здравствуйте!
Существуют ли в законодательстве прямые запреты или ограничения на размещение объектов развлекательного досуга на этажах выше второго и ниже первого ?
Согласно положениям «СП 464.1325800.2019. Свод правил. Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования»
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 02.12.2019 N 750/пр)
6.11 В ТРК допускается устройство детских игровых зон (для временного пребывания и досуга детей без организации питания и сна), в соответствии с СП 118.13330, СП 160.1325800, противопожарные требования к организации путей эвакуации приведены в СП 1.13130, СП 59.13330.
Также, согласно СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
5.66 Детские игровые зоны, предусматривающие возможное пребывание
детей без сопровождения родителей, выше первого этажа следует размещать с
учетом пункта 5.2.6 СП 1.13130.2020.
При этом, 5.2.6 СП 1.13130.2020. был исключен ( признан утратившим силу) Приказом МЧС России от 21.11.2023 N 1203 «Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 1.13130.2020 „Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы“
Зависят ли ограничения от типа здания?
В каких типах здания размещаются детские игровые зоны указано в п. 5.65 СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» , так размещение допускается :
— торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах;
— выставках, музеях, зрелищно-массовых объектах;
— зданиях медицинских организаций;
— предприятиях торговли и питания;
СП 118.13330.2022
29
— зданиях аэровокзалов, речных и железнодорожных вокзалов,
автовокзалов
или же в подвальном помещении (ниже первого этажа) здания.
В данном случае, согласно п. 8 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», если это не предусмотрено проектной документацией, то это не допускается. В этом случае установлены ограничения на размещение в подвальных и цокольных этажах организаций детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры.
Так, в СП 1.13130.2020 — «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ( утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194) указано, что зоны для пребывания детей с размещением аттракционов и (или) иного игрового оборудования, в том числе предусматривающие возможное пребывание детей без сопровождения родителей предусматривающие возможное пребывание детей без сопровождения родителей, должны располагаться не выше 3-го этажа и иметь не менее двух эвакуационных выходов, ведущих на разные пути эвакуации.
Подробнее, смотрите п. 7.1.13 СП 1.13130.2020 — «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ( утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194
Существуют ли в законодательстве прямые запреты или ограничения на размещение объектов развлекательного досуга на этажах выше второго и ниже первого? Зависят ли ограничения от типа здания? Есть ли какие-то специфические противопожарные требования при оказания подобных услуг?
Здравствуйте.
Согласно п. 8 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
8. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.
Таким образом, существует запрет на размещение объекта, на котором организуется детский досуг, в цокольных и подвальных этажах.
Также ограничение присутствует для мансардных этажей:
7. В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать:
а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3;
Согласно Приказу МЧС России от 19.03.2020 N 194 (ред. от 16.06.2025) «Об утверждении свода правил СП 1.13130 „Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы“
7.1.13. Помещения (зоны), предназначенные для пребывания детей с размещением аттракционов и (или) иного игрового оборудования, в том числе предусматривающие возможное пребывание детей без сопровождения родителей, должны располагаться не выше 3-го этажа и иметь не менее двух эвакуационных выходов, ведущих на разные пути эвакуации. Один из этих эвакуационных выходов должен вести непосредственно наружу либо на лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу, или в коридор, выделенный от примыкающих помещений противопожарными перегородками 1-го типа, ведущий непосредственно наружу или на лестничную клетку. Двери лестничной клетки должны предусматриваться противопожарными не ниже 2-го типа. Длина эвакуационного пути по коридору не должна превышать 15 м. Размещение указанных помещений и зон на антресолях не допускается.
Коллега, как можно говорить о полной консультации, если Вы не удосужились проверить, соответствуют ли сведения, которые Вами изложены, самому тексту нормативного акта, на который ссылаетесь?
Где в п.8 Постановления об этом указано?
И да, не могли бы Вы уточнить какой пункт СП 4.13130.2013 говорит о том, что Вы указываете ниже? Это Вы или ИИ отвечал?