8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Есть ли перспективы судиться или крайних тут не сыщешь?

Кратко: планировали построить производственное здание, но возникли проблемы с растоянием до газовой трубы.

Итак, есть участок в московской области. Выписка егрн:

https://yadi.sk/i/VzPl715Qore9WA

На выписке видна сан зона и путь прохождения газвой трубы. Участок можно сказать поделен на 2 кусочка м эта область не в нашей собственности.

На карте росреестра также это отмечено:

https://yadi.sk/i/a0B2pcGMnFwp0w

Запрсили гпзу, в нем также отмечена сан зона где нельзя строить:

https://yadi.sk/i/T5hpB-Yl_elZiQ

Сделали топосьемку и согласовали ее с газовиками в том числе:

https://yadi.sk/i/un5znFrrH7zHGQ

Но единственное в печати они указали, что проект нужно дополнительно согласовать. Этого мы естественно не заметили и не делали.

Далее получили разрешение на строительство в администрации и приступили к строительству:

https://yadi.sk/i/Gakv0HuqmLr4fg

При заливке бетона прибежали газовики и начали кашмарить, мол вы не соблюдали растояние от газовой трубы высокого давления. Должно быть не менее 7м. Они прозвонили и оказывается она идет не так как на топосьемке!!

Как мы об этом могли догадаться, я хз.

Но их позиция такая, что не важно что на топосьемке они указали и согоасовали, главное мы проект с ними не согласовали.

Мы раскопали лопатами и действительно труба проходит не так как указано и на расстоянии от здания 4м.

Вопрос: как быть и как будут развиваться события? Нас заставят снести и демонттровать фундамент? Есть ли перспективы судиться или крайних тут не сыщешь?

Это типа крутой бюрократический способ развода, согласовывать пох какой маршрут трубы на топосьемке, но сделать подпись о доп согоасовании пооекта маленькими буквами, которая в дальнейшем будет иметь ключевую юридическую силу?

Показать полностью
Уточнение от клиента
Уточнение от клиента
Выяснили что рядом с газовой трубой идет кабель для полигона. И газовики ошиблись и поставили на баланс газовую трубу по его траектории. Сейчас на картах росреестра это видно.
А когда началась стройка переобулись и выяснили, что на самом деле труба проходит в другом месте.
, Павел, г. Москва
Виталий Шишкин
Виталий Шишкин
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 9.2

Здравствуйте!

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода  — устанавливается охранная зона  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны.

Строить производственное здание запрещено  в охранной зоне.

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

как быть и как будут развиваться события

Вы получили разрешение на строительство (ст.51 ГрК РФ) и строите на основании его.  У Вас есть согласованная газовкиками топосъемка. Что может быть — покажет время. Газовики могут предъявить Вам требования о демонтаже ( сносе) фундамента и подать в суд исковое заявление.  Ваше право будет предоставить  возражения. Факт несогласования проекта с газовиками не в Вашу пользу, но он сам по себе не будет свидетельствовать об однозначном сносе Вашей постройки.

Суд принимает решение исходя из конкретных обстоятельств. Поэтому шансы отстоять Вам свою правоту есть.

0
0
0
0
Выяснили что рядом с газовой трубой идет кабель для полигона. И газовики ошиблись и поставили на баланс газовую трубу по его траектории. Сейчас на картах росреестра это видно.

Павел

Это обстоятельство  в Вашу пользу

1
0
1
0
Василий Шишкин
Василий Шишкин
Юрист, г. Москва

Добрый день, Павел!

Прежде хочу обратить внимание на Свидетельство о допуске к работам, они отменены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.11.2016 № 498.

Проектная документация  с таким свидетельство не подлежит применению, необходимо свидетельство о членстве СРО проектировщиков.

Вызывает вопросы к тому кто делал Геоподоснову (подоснова геодезическая), на которой не верно указаны расположение газопровода. Снос фундамента, если не согласуете расстояние, за счет этой геодезической организации.

9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и дополнениями).

Нормативные расстояния

Есть ли перспективы судиться или крайних тут не сыщешь?

Павел

в судебном порядке оспорить невозможно.

Путь один договариваться, то есть согласовать.

Виновата организация выполнившая геоподоснову и на нее можно возложить ущерб, если не получиться согласовать.

И не только она, так как исполнительная сьемка должна делаться под надзором газовиком, можно и это использовать при согласовании.

Повторюсь, надо согласовывать, иначе ни как и по свидетельству решите заменить на должное.

0
0
0
0
Павел
Павел
Клиент, г. Москва
Геодезисты приехали с прибором, прозвонили и нанесли на карту 2 обьекта (газовую трубу и кабель). Открыли карту росреестрв и идентифициррвали ее как газовую. Отдали на согоасование назвикам, а те подтвердили и поставили свои печати.
В чем они виноваты и что им предьявлять?
А теперь газовики выяснили, что перепутали траекторию трубы с кабелем и их надо поменять местами.

кто перепутал, тот и виноват! Это поможет согласовать. 

1
0
1
0
Дата обновления страницы 26.06.2021