У меня три стояка в квартире, закрыты коробами с техническими люками.Председатель ТСЖ утверждает, что их возведение не законно и мы должны их демонтировать.Так это?
У меня три стояка в квартире,закрыты коробами с техническими люками.Председатель ТСЖ утверждает,что их возведение не законно и мы должны их демонтировать.Так это?
Здравствуйте Анна.
Вы должны предоставить своей УК доступ к инженерным сетям на основании постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
5.4.9 Водопроводные стояки и вводы холодной и горячей воды в квартиры и другие помещения, а также запорную арматуру, измерительные приборы, регуляторы следует размещать в коммуникационных шахтах с устройством специальных технических шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала.
Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств.
Надеюсь мой ответ был полезен!