Здравствуйте! Возник вопрос можно ли открыть стоматологическую клинику на цокольном этаже жилого дома глубиной -1.50. Один из консультантов по лицензированию сказал что должно быть не глубже 1м. Однако документацию по этому поводу найти не смогла. Помогите, пожалуйста, разобраться.
« В пункте 7.4 старго СанПиН 2.1.3.2630-10 допускалось размещать кабинеты приема врачей в цокольном этаже, с заглублением до одного метра. Однако в обновленном СанПиН 2.1.3678-20 это положение убрали. А в первой части СанПиН 158.13330.2014 указывается, что кабинеты консультативного приема допускается размещать в цоколе на глубине до 0,5 м. Также разрешено размещение на цокольном этаже помещений для персонала, мест для отдыха и приема пищи, гардеробных, душевых и уборных.
Ключевыми аспектами при оценке возможности открытия клиники на цокольном этаже становятся наличие необходимых инженерных коммуникаций, соответствие помещения СанПиН 2.1.3678-20, соблюдение норм по естественному освещению и вентиляции, выполнение требований противопожарной безопасности и то, насколько планировка помещения подходит для медицинской деятельности.» нашла только это
Возник вопрос можно ли открыть стоматологическую клинику на цокольном этаже жилого дома глубиной -1.50. Один из консультантов по лицензированию сказал что должно быть не глубже 1м. Однако документацию по этому поводу найти не смогла.
Здравствуйте
Вообще современный санпин такого требования не содержит
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44
«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 „Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг“
4.26. К медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги, предъявляются следующие санитарно-эпидемиологические требования:
4.26.1. Деятельность стоматологических медицинских организаций, размещенных во встроенных (встроенно-пристроенных) зданиях жилого и общественного назначения, не должна приводить к превышению гигиенических нормативов.
4.26.2. Стоматологические медицинские организации, расположенные в многоквартирных домах, должны иметь отдельный вход, изолированный от жилых помещений. 4.26.5. Высота потолка в стоматологических кабинетах должна быть не менее 2,4 метра.
В пункте 7.4 старго СанПиН 2.1.3.2630-10
он давно отменен, читать это уже не имеет смысла
158.13330.2014 указывается, что кабинет
речь наверно о
»СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
вот они действующие, не отменены.
Вам до мед лицензии в любом случае получать санитарно эпидемиологическое заключение в роспотребнадзоре нужно, можете для начала попробовать там проконсультироваться — пройдет у вас это помещение или нет.
Либо если ничего не скажут- тогда уже проходить сан эпид экспертизу и либо вам выдадут положительное заключение, либо отрицательное.
Здравствуйте, Анастасия.
Кроме СанПиН указанных коллегой при планировании размещения медицинской организации в цокльном этаже МКД Вы должны также учитывать требования градостроительного, земельного законодательства, требования пожарной безопасности.
Вид разрешенного использования земельного участка под МКД должен иметь соответствующее разрешенное использование в основных или во вспомогательных ВРИ согласно градостроительных регламентов ПЗЗ (Правид землепользования и застройки) поселения.
Вот такой есть СП 54.13330.2022 СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
4.15 Не допускается размещение следующих встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения:
— рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, ветеринарные клиники, ветеринарные пункты, ветеринарные кабинеты и другие учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг;
Утром еще дополню по Вашему вопросу
Дополнение по пожарной безопасности
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г. N 1479Правила противопожарного режима в Российской Федерации
16. На объектах защиты запрещается:
б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
Их Вы тоже должны учитывать.
Плюс если входная группа не была предусмотрена проектом МКД, потребуется согласие собственников в МКД на устройство входной группы с учетом того что земельный участок является общим имуществом собственников МКД.
Потребуется дополнительная консультация или сопровождение, напишите мне в чат личных сообщений.
С уважением! Г.А. Кураев
Здравствуйте, Анастасия!
По нормативам Свода правил. СП 158.13330.2014.Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
6.3.2 Помещения, размещение которых допускается в цокольных и подвальных этажах, принимают по таблице 6.2.
Более подробно см. таб.6.2 по ссылке https://docs.cntd.ru/document/1200110514
По таб.6.2 в цокольном этаже размещаются «все помещения, размещение которых допускается в подвале».
В подвальных помещениях допустимо размещение:
-технические и инженерные помещения
-помещения персонала
-помещения вспомогательных служб
процедурные лучевой терапии, лучевой и радионуклидной диагностики, комнаты управления при них и другие помещения, составляющие с ними единый функциональный процесс, блоки радионуклидного обеспечения;
-помещения и кабинеты восстановительного лечения (помещения ЛФК, лечебные бассейны, помещения водолечения, массажные кабинеты)
Возник вопрос можно ли открыть стоматологическую клинику на цокольном этаже жилого дома глубиной -1.50
Можно за исключением вестибюля с гардеробными по таб. 6.2 для их размещения отметка минус 1.2м
А вот этот свод правил от 2014 года не имеет отношения к санпину? На него тоже надо ориентироваться?
Ориентироваться нужно.
Это отдельный нормативный документ, который распространяется на проектирование новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий медицинских организаций, а также помещений медицинского назначения, встраиваемых в жилые, общественные и производственные здания и обеспечивает выполнение технических, санитарно-эпидемиологических и эргономических требований.
выдавать сан эпид заключение вам будут именно по санпин в 1 очередь, санитарные врачи по нему будут оценивать
снип больше строительный документ