Ответ команды Правовед
Здравствуйте.
Нет, так делать нельзя - размещение газового баллона объёмом более 5 литров допускается только вне здания и с соблюдением дистанции не менее 5 метров от входа, окон и цокольных/подвальных помещений. У вас между постройками всего 1,95 м, то есть требование по расстоянию нарушено практически вдвое, даже если баллон стоит в металлическом шкафу с вентиляцией.
Тут есть и второй момент, отдельно от баллона. Сам разрыв между вашей и соседской постройкой в 1,95 м может нарушать противопожарные требования к застройке соседних участков - по ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ минимальное расстояние между домами на соседних участках составляет от 6 до 15 метров в зависимости от степени огнестойкости материалов, из которых построены дома. Уменьшить его до 6 м можно только при определённых условиях (глухие стены без окон, негорючие материалы). Если это условие не выполняется - у вас есть основания требовать устранения нарушения не только по баллону, но и по самой застройке.
Судиться с соседкой напрямую по баллону смысла нет без фиксации нарушения - нужны конкретные доказательства и правильный порядок обращения, иначе всё закончится словесной перепалкой.
Готовый разбор
Получите конкретный план действий по ситуации: что сделать дальше, какие документы подготовить и на какие сроки ориентироваться.